Sobre el nuevo reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta (enero 2017). ¿Esta consciente que para sistemas GD de 500kW o más es necesario hacer análisis de corto circuito y coordinación de protección? Según el reglamento este análisis se requiere independientemente de que el GD trabaje usando inversores o máquinas rotacionales (ver Articulo B(5)). El Artículo 4 también exige que la protección sea con relés del tipo "microprocesor based".
Sobre el nuevo reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta (enero 2017). ¿Esta consciente que para sistemas GD de 500kW o más es necesario hacer análisis de corto circuito y coordinación de protección? Según el reglamento este análisis se requiere independientemente de que el GD trabaje usando inversores o máquinas rotacionales (ver Articulo B(5)). El Artículo 4 también exige que la protección sea con relés del tipo "microprocesor based".